1748. . 誤解 - 尾崎 嘉徳 - 2022/02/24(Thu) 12:45 - [削除]
VTU 様
すいません。デルタとかスターとか不要な発言をしたため誤解を与えたようです。
30S-1 も L-4B も単相電源で使います。商用電源で 100V 用に使っている柱上トランスは 200v 巻き線にセンタータップを使用しています。つまり、あっちの 100V 、中点(センタータップ)、こっちの 100V です。そのトランスから家庭へは通常3本の電線で引き込まれています。これを単相3線引きと読んでいます。さらにその中点にはアース線が電柱の根元に取り付けてあります。家庭で 100V で使用する場合はあっちの 100V とセンタータップを接続する、またはこっちの 100V とセンタータップを接続します。200V 負荷で使う場合はあっちの 100V とこっちの 100V に接続します。つまり 100V 電圧を使用する場合は必ずセンタータップの線も使います。今回の2つの機械は 200V に加え 100V でも使うためセンタータップの電線も必要になります。それが無いときにあっちの 100V とこっちの 100V で流れる電流が異なると、負荷側の2つの電圧が異なってしまいます。 うーーむ、やっぱ電気屋さんの説明が必要ですね。