1173. .  絶縁には空間距離と沿面距離   - 尾崎 嘉徳 - 2016/05/10(Tue) 07:19
 VTU 様
 1kW・2450Ωだと1500Vくらいと書きましたがピーク to ピークだと4500Vppくらいになりますね。5000Vを絶縁するために空気中なら5㎜、余裕を見て1cmの空間距離ですが、空気ではなくケースなので沿面距離を十分にとる必要があります。何cmくらい必要なのでしょうか、屋外にあるためホコリや雨が付いたりしてよくわかりません。この辺りは五月病の佐々木さんの方が詳しいですね。具体的には以下が考えられますが、私は購入品の高圧側と他の端子の間にシリコンシーラーで複数の土手を作り沿面距離を延ばす予定です。
・佐々木さんのもっている単心のテフロンワイヤ(太い物は入手難、高価?)
・含浸トランス方式(真空引、材料不明 or ニス)
・引き出し用絶縁碍子(沿面距離を稼ぐ)
・デイトンで購入した高耐圧テープ(絶縁強化用)
・エアコンなどの隙間パテ
・FRP の樹脂
・建築用シリコンシーラー

この投稿の削除キーまたは管理者パスワードを入力して下さい